Wyrwane po wichurze klapy przewietrzające w świetlikach łukowych z poliwęglanu, oraz zalanie i częściowe zniszczenie obiektu

1  swietliki dachowe z elementami uchylnymi wyrwane prez wiatr  jpg
1. Świetliki dachowe z elementami uchylnymi wyrwane przez wiatr
2  zniszczone elementy przewietrzajace wraz z elementamiswietlika dachowego jpg
2. Zniszczone elementy przewietrzające wraz z elementami świetlika dachowego
3  czujka wiatruoraz czujka deszczunie byla zastosowana przy elementach uchylnych w swietlikach dachowych  jpg
3. Czujka wiatru oraz czujka deszczu nie była zastosowana przy elementach uchylnych w świetlikach dachowych
4  zniszczenia swietlika dachowego zpowodu braku czujekpogody po wichurze jpg
4. Zniszczenia świetlika dachowego z powodu braku czujek pogody po wichurze
5  wyrwana klapaprzewietrzajaca w swietlikach dachowych jpg
5. Wyrwana klapa przewietrzająca w świetlikach dachowych
6  swietliki dachowe z wyrwanymi klapami przewietrzonymidoraznie zabezpieczone  jpg
6. świetliki dachowe z wyrwanymi klapami doraźnie zabezpieczone

Dorota G. Kielce
Podczas burzy połączonej z nawałnicą zajęliśmy się zabezpieczaniem otwartych okien oraz bram nie zdążyliśmy zamknąć elementów uchylnych w świetlikach dachowych. Spowodowało to w ciągu kilkunastu minut nawałnicy przedostanie się znacznych ilości wody do wnętrza zakładu zalewając przy okazji kilka maszyn. Zniszczeniu uległ też sam świetlik zaś część klap przewietrzających zostało wyrwanych z zawiasów oraz siłowników. Straty powstały z tego powodu okazały się znaczne, zniszczeniu uległ poliwęglan jak i wiele profili oraz instalacji elektrycznej, spaleniu uległ także zalany siłownik elektryczny który ucierpiał podczas ulewy. Słyszeliśmy że są urządzenia które samoczynnie zamykają okna dachowe lub klapy w świetlikach kiedy rozpocznie się burza.

Odp.:Szanowna Pani

Przedstawiony scenariusz lubi się powtarzać w sytuacji gdy podczas upalnych dni pojawi się burza. Jeżeli widzimy że nadciąga to staramy się do niej przygotować przez wyłączenie komputerów, oraz innych urządzeń elektrycznych które znajdują się w naszym zakładzie, potem są okna w biurze, samochody na parkingu jak również towary oraz inne przedmioty znajdujące się na rampie magazynu, itp. Z reguły większość z nas nie daje sobie sprawy że możemy zupełnie nieświadomie przywitać burzę „z dziurami w dachu” czyli otwartymi świetlikami. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego czy elementy uchylne są otwarte czy zamknięte. Znamy wiele przypadków gdzie podczas upalnych dni pracownicy opuścili warsztat pracy w piątek po pracy lub w sobotę. Nikomu na myśl nie przyszło zamknięcie klap ...skoro jest bardzo ciepło to niech się wietrzy... Wystarczy niewielka nawet burza żeby w poniedziałek po weekendzie zastać jedno wielkie spustoszenie. Problemom takim możemy zapobiec kiedy będzie w obwód wpięta czujka pogodowa czyli czujnik deszczu i wiatru. Są to wbrew ogólnym opiniom urządzenia niedrogie i jeżeli pochodzą od pewnych producentów także niezawodne. Warto żeby centrala sterująca czujka wiatru oraz czujka deszczu pochodziła od jednego producenta lub żeby wspomniane urządzenia były pomiędzy sobą kompatybilne.

Wielu naszych klientów nie stosuje tych zabezpieczeń  z racji obawy przed dodatkowymi wydatkami. Koszt takiego zestawu czujek jest porównywalny z kosztem 1 elementu uchylnego i co bardzo ważne może obsługiwać i zabezpieczać tym samym do kilkunastu a po odpowiednich przeróbkach do nawet ponad dwadzieścia elementów przewietrzających. Stąd im więcej mamy elementów uchylnych to koszt ich zabezpieczenia poszczególnych elementów jest niższy. Korzyści wynikające z posiadania czujek pogodowych są niewspółmiernie większe, niż koszty potencjalnej naprawy uszkodzonych przez wiatr i deszcz elementów oraz strat po zalaniu obiektu. Nierzadko można się o tym przekonać po pierwszej nawałnicy. Czujka deszczu jest wyskalowana fabrycznie na odpowiednim poziomie opadów  i nie ma konieczności jej kalibracji. Natomiast ustawienie czujki wiatru powinno być dopasowane indywidualnie do wysokości dachu, dominacji kierunków wiatru a także do wymiarów elementów przewietrzających. Świetliki dachowe, pasma świetlne lub też okna dachowe są poddawane różnym obciążeniom wiatru. To że wypełnienie świetlika lub też klapy dymowej stanowi poliwęglan ma swoje zalety – do podniesienia elementów uchylnych nie trzeba stosować siłowników o wielkiej mocy, ponieważ elementy uchylne zaopatrzone z poliwęglan są bardzo lekkie. Ma to jednak pewne minusy, gdyż taki element jest bardzo podatny na podmuchy wiatru. W skrajnych warunkach wichura może zerwać i tym samym zniszczyć elementy przewietrzające wraz z całym oprzyrządowaniem. Wyskalowanie czujki wiatru na zbyt słaby wiatr może spowodować nieustanne otwieranie klap przy niewielkim nawet podmuchu. Zarówno stosowane przez nas elementy przewietrzające jak i siłowniki nie są przeznaczone do pracy ciągłej – czyli nieustanemu otwieraniu i zamykaniu, może się zdarzyć że siłownik wraz z klapą ulegnie przedwczesnemu zużyciu, nie będzie to jednak stanowiło podstawy do uznania roszczenia gwarancyjnego. Jeżeli obiekt nie jest usytuowany w ekstremalnych strefach wiatru i nie ma innych uzasadnionych przeciwwskazań to radzimy ustawić potencjometr na środkowym położeniu i od tej pozycji rozpocząć ewentualną korektę ustawień. Pamiętać należy o tym że duża klapa dymowa lub okno dachowe będzie bardziej narażone na silny wiatr niż okno o niewielkiej powierzchni. Podczas projektowania uchylnych świetlików z poliwęglanu oraz pasm świetlnych jak i innych okien dachowych powinno się się uwzględniać także to że w niektórych nieprzewidywalnych -  ekstremalnych zarazem  przypadkach może nastąpić przerwa w zasilaniu w energię elektryczną.  Może zaistnieć sytuacja gdzie pomimo posiadania czujki pogodowej z powodu braku prądu nie będzie jak zamknąć otwartych elementów uchylnych, okien itp. Z racji takiej ewentualności odradzamy sytuowanie tych elementów nad miejscami gdzie często przebywają ludzie oraz nad wartościowymi maszynami i urządzeniami. Warto tym samym wyznaczyć miejsca gdzie ewentualne straty z racji niezamkniętego okna będą najmniejsze. Rozwiązanie takie nie będzie miało większego wpływu na wentylację, jednak w razie opisanym powyżej przypadku będzie pomocne i zminimalizuje ewentualne straty. Pamiętajmy także o tym że każdy czujnik pogody: czyli zarówno czujnik deszczu jak i czujnik wiatru wymaga okresowych przeglądów oraz konserwacji.

Zabrudzony czujnik deszczu może nie zadziałać, podobnie jak czujnik wiatru w którym wirnik ulegnie zatarciu lub zakres obrotów zostanie zmniejszony przez nawinięcie na jego oś trawy, folii oraz innych zanieczyszczeń których nie brakuje na dachu. Dodatkową korzyścią posiadania zestawu czujek jest możliwość wpięcia ich do obwodu tworzącego tzw. Inteligentny dom.  Zestawy czujek stają się coraz popularniejsze w domach kiedy wpięte w jeden obwód potrafią pilnować nie tylko świetliki i okna dachowe, a także okna, markizy  i  inne  włączone do prądu urządzenia, które nie wyłączone mogące stanowić zagrożenie podczas nagłego opadu deszczu. Mamy nadzieję że udało nam się Pani wyjaśnić zasadę działania czujek pogodowych jak i również zachęcić do ich stosowania.