Naświetla pionowe – wypadające płyty poliwęglanowe

1  poliweglan - wyrwany z profili - forum jpg
Poliwęglan - wyrwany z profili aluminiowych
   
3  wyrwany poliwegan z mocowania - wynik braku pionowego mocowania poliweglan gdansk  jpg
Wyrwany poliwęgan z mocowania - wynik braku pionowego mocowania Poliwęglan Gdańsk
   
5  widok naswietla dachowego po niewielkim nawet wietrze - forum poliweglan poliweglan gdansk  jpg
Widok naświetla dachowego po niewielkim nawet wietrze
   
7  widok hali z wyrwanymi plytami z poliweglanu - poliweglan gdansk   jpg
Widok hali z wyrwanymi płytami z poliwęglanu - Poliwęglan Gdańsk

W budowanej przez nas zgodnie z projektem hali zastosowaliśmy okna z poliwęglanu komorowego o wysokości 2m grubości 10mm. Do łączenia płyt poliwęglanowych zastosowaliśmy łączniki wykonane wykonane w tworzywa sztucznego tzw. „H- profile” które to elementy były dedykowane do łączenia płyt poliwęglanowych. Ponieważ mamy sprawę sporną z projektantem który wyrysował takie rozwiązanie prosilibyśmy o pomoc oraz poradę w tej sprawie. Czy wypadanie poliwęglanu wynikało z zastosowania zbyt cienkich płyt, czy też powód takiego zjawiska był inny.

Robert T. Gdańsk

Odp: Szanowny Panie Stosowanie jakichkolwiek łączników wykonanych z tworzy sztucznych jest niedopuszczalne do łączenia płyt poliwęglanowych wystawionych na zewnątrz obiektów które są narażone zarówno na działanie wiatru jak i śniegu. Niestety widzimy że nagminnie stosuje się takie elementy na zewnątrz argumentując to opisem produktu gdzie jest zapis brzmiący „łącznik do poliwęglanu”. Wielokrotnie tłumaczymy wielu naszym klientom że łącznik ten nadaje się tylko i wyłącznie do wnętrz obiektów i ma służyć tylko do łączenia niewielkich kawałków poliwęglanu.

Należy pamiętać że łączniki takie nie mają praktycznie żadnej wytrzymałości na działanie wiatru lub śniegu. Często dostajemy zdjęcia przedstawiające zniszczone podobne zadaszenia oraz okna. W Pana sytuacji wystarczył zapewne niewielki podmuch wiatru i poliwęglan wypadł z mocowań z zasadą kostek domina. Widzimy na podstawie przesłanych fotografii że płyty nie uległy zniszczeniu dlatego sądzimy że prawdopodobnie uda się je wykorzystać ponownie. Konieczne będzie jednak wzmocnienie czyli usztywnienie przeszklenia poprzez zastosowanie słupków w odstępach nie mniejszych niż co 100cm. Słupki takie można wykonać ze stali i wstawić od środka hali. Do słupków mocujemy profile aluminiowe E-2087 następnie poliwęglan komorowy /jednak nie rzadziej mocowany niż co 105cm/ Poliwęglan powinien być dociśnięty od zewnątrz najlepiej za pomocą profilu do poliwęglanu E-2088. Przekroje oraz ceny podajemy w cenniku.

Myślę że tak przeprowadzona naprawa nie będzie zbyt kosztowna, jeżeli obiekt znajduje się w miejscu gdzie mamy do czynienia w silnymi wiatrami proponowałbym gęstsze mocowanie poliwęglanu / nawet co 70cm./