Świetlik dachowy skośny - naświetla dachowe jednospadowe - problemy z przeciekami

1  naroznik przeciekajacego swietlika jpg
Narożnik przeciekającego świetlika

Do działu technicznego firmy Eskade- System. Posiadane przez nas świetliki dachowe z poliwęglanu przysparzają nam wielu kłopotów – jednym z największych to problemy ze szczelnością. Poliwęglan został osadzony w dobrej klasy i sprawdzonych zarazem aluminiowych profilach fasadowych gdzie producent dopuszcza stosowanie płyt poliwęglanowych. Pomimo wielu prób doszczelnienia świetliki ciekną nadal. Roman W. Gliwice

.  
2  najbardziej newralgiczny detal swietlika - poniewaz wykonany zostal na profilach fasadowych dodatkowa zewnetrznaobrobka blacharskapoglebila roblem jpg
Najbardziej newralgiczny detal świetlika - ponieważ wykonany został na profilach fasadowych. Dodatkowa zewnętrzna obróbka blacharska pogłębiła problem
 
 
3  rog nieszczelnego swietlika  brakodwonien zewnetrznych kieruje wode deszczowa do srodka jpg
Róg nieszczelnego świetlika. brak odwonień zewnętrznych kieruje wodę deszczową do środka
   
4  odwodnienie profili fasadowych nie sprawdza sie gdy swietliki dachowe wypelnione poliweglanemsa pochylone jpg
Odwodnienie profili fasadowych nie sprawdza się gdy swietliki dachowe wypełnione poliwęglanem są pochylone
   
5  widok nieszczelnego swietlika z gory jpg
Widok nieszczelnego świetlika z góry
 

ODP.: Szanowny Panie, Jeżeli świetliki dachowe wypełnione poliwęglanem wykonywane są z profili typowo fasadowych to należy się upewnić pod jakim kątem możemy je pochylić. Profile fasadowe sprawdzają się przy poliwęglanie jedynie / i to też w określonych warunkach/ jeżeli poliwęglan mocowany jest idealnie pionowo. Tak jak pisaliśmy wcześniej w wielu rozdziałach forum poliwęglan posiada zdecydowanie wyższą rozszerzalność przy różnicach temperatur niż szkło, aluminium lub też stal. O ile szkło ma niewielką rozszerzalność i znakomicie nadaje się do stosowanie w profilach fasadowych to z z poliwęglanem sprawa jest dużo bardziej złożona. Poliwęglan po pierwsze jest niewspółmiernie bardziej narażony na prace wynikające z różnic temperatur, a także jest materiałem bardzo miękkim. Obydwie te cechy sprawiają że nie może być montowany „na sztywno” i ze byt dużą siłą docisku. W sytuacji gdy świetliki dachowe pochylamy to nie powinniśmy używać stolarki fasadowej. Systemowe odwodnienia w tych profilach są inaczej zaprojektowane i o ile warunkowo sprawdzą się przy przeszkleniach pionowych to w przypadku pochylenia przysporzą nam kłopotów. Na fotografiach widzimy poniżej poziomych elementów stolarki dodatkowe poziome poprzeczki. Uważamy że są one zupełnie zbędne, albowiem zwiększają tylko możliwość przeciekania świetlika. Zasada mówi że im więcej jest elementów które mogą zawieźć tym prawdopodobieństwo awarii jest większe, i nie inaczej jest w tym przypadku. Błędy które pojawiły się w tym przypadku na szczęście należą do takich które można usunąć nie angażując w zbytnich środków finansowych – jedynie czasu i nieco obróbek blacharskich które na szczęście nie należą do zbyt kosztownych. Na szczęście poliwęglan wygląda na dobrze zachowany, podobnie jak i z profile aluminiowe. Uważamy za konieczne zdemontowanie zdemontowanie świetlików w całości i założenie szerokiej obróbki blacharskiej u podstawy świetlików. Obróbka podstawy świetlika powinna być jednoczęściową uformowana w ten sposób by woda oraz skropliny które przedostają się do wnętrza obiektu miały możliwość ujścia na jego zewnętrzną połać. Obróbka taka powinna być wykonana z dużym zakładem lub o ile to możliwe zlutowana na łączeniach lutem miękkim. Prześlemy Panu dokładny rysunek jak taką obróbkę należy najprościej wykonać i w jaki sposób założyć. Opiszemy i wyrysujemy także jak wykonać odwodnienia. Przedstawiony przez nas sposób naprawy powinien okazać się skuteczny, chociaż będzie wymagał trochę pracy. W przyszłości odradzamy wykonywania świetlików poliwęglanowych w oparciu o stolarkę aluminiową fasadową przeznaczoną do szkła która jest dużo droższa i bardziej zawodna. Proponujemy rozważyć stosowanie naszych systemowych rozwiązań które okażą się zapewne tańsze oraz bardziej niezawodne