Zadaszenie basenu Warszawa – nieszczelny poliwęglan perforacja płyt więcej ilustracji

Fot. 9. widzimy w szerokim ujęciu co dzieje się na powierzchni zadaszenia basenu. Zastosowanie zbyt wąskich profili spowodowało /o czym pisaliśmy na początku postu/ wypadanie płyt. Sytuację pogorszył jeszcze sposób przytwierdzania na połaci poliwęglanu za pomocą kilkakrotnie omawianych już pechowych grzybków. Po większości z nich szczególnie tych skrajnych najbardziej narażonych na naprężenia pozostały tylko kikuty z resztkami plastiku. Brak stabilności takiego rozwiązania sprawia że poliwęglan będzie wypadał z mocowań także wtedy kiedy nie mamy do czynienia ze znacznym opadem śniegu. Wystarczy tylko kilka wahań temperatury by płyty same się porozsuwały, zaś te które nie wypadły w tym czasie same zapewne powypadają po większych czy nawet średnich opadach śniegu.  

9  powyrywane kapturki do mocowanie punkowego spowodowaly oslabienie wszystkich mocowan i doprowadzily do wysuniecia sie plyty   jpg
9. Powyrywane kapturki do mocowanie punkowego spowodowały osłabienie wszystkich mocowań i doprowadziły do wysunięcia się płyty
 

Fot. 10. Ilustruje nam przykład dużo dalej posuniętej oszczędności w stosunku do wcześniej przedstawionych zdjęć, by nie powiedzieć skąpstwa przy stosowaniu materiału. Widoczna wstawka profilu nie stanowi nawet elementu dekoracji ponieważ przy połączeniu z dłuższym profilem powstała mało estetyczna szczelina pojawiająca i niknąca przy z różnicach temperatury. Ciekawostką jest brak jakiegokolwiek mocowania listwy dociskowej. Przedstawione niedbalstwo ma także istotny wpływ na wypadanie płyt, co było widoczne na wcześniejszych zdjęciach. Kolejną rzucającą się w oczy rzeczą jest niedbale wykonane obrzeże samego zadaszenia. Komory poliwęglanu są wypełnione wodą, glonami oraz innymi zanieczyszczeniami. Odwrotnie założone taśmy zabezpieczające zamiast odprowadzić wodę oraz skropliny, przysporzyły tylko ich ilości.  

10  nieprofesjonalne mocowanie plyt poliweglanowych w profilu aluminiowym jpg
10. Nieprofesjonalne mocowanie płyt poliwęglanowych w profilu aluminiowym
 

Fot. 11. to poziomo zamiast pionowo zamontowany poliwęglan, w ściankach pionowych - jest kolejną nieprawidłowością wykonaną w zadaszeniu, mało tego że zamieniono strony to jeszcze zamocowano go odwrotnie. Dziury które powstały przez promieniowanie UV pokrywają całą powierzchnię odwrotnie założonych płyt. Nie można wykluczyć że brak wody w komorach, który zazwyczaj występuje w takich sytuacjach podyktowany jest tym, że woda po prostu wyciekła przez wypalone dziury. Następnym rażącym elementem są omawiane już kilkakrotnie to kapturki z tworzyw sztucznych których rozmieszczenie jest zupełnie przypadkowe, wielu z nich brakuje bo albo wypadły z powodu pracy materiału przy różnicach temperatury. Wygląda na to że na wskutek nieprzystosowania do pracy w warunkach zewnętrznych zostały rozłożone przez promieniowanie UV.  

11  scianka  poliweglanowa z nieprawidlowym mocowaniem plyt  jpg
11. Ścianka poliwęglanowa z nieprawidłowym mocowaniem płyt
 

Fot. 12 Kolejne ujęcie połaci dachu przedstawia zupełnie niedopuszczalne łączenie płyt na połaci zadaszenia. Na wcześniejszych kilku fotografiach mieliśmy już podgląd na zbliżenie tych szczegółów, gdzie miejsce to pomimo widocznych wielu nieskutecznych prób uszczelniania nadal miejsca te pozostawały nieszczelne. Jeżeli zastanawiamy się jak wykonać łukowe zadaszenie z poliwęglanu gdy nie da się wykonać z jednej płyty oraz jednego profili i wymagane jest łączenie, to miejscem łączenia powinien być najwyższy punkt zadaszenia. Stosując w tym miejscu odpowiednie profile unikniemy w ten sposób możliwości przecieków.  

12  zadaszenie basenu  w niewlasciwym miejscu wykonano laczenie plyt  poliweglan z tego powodu pozostal tam nieszczelny    jpg
12. Zadaszenie basenu. w niewłaściwym miejscu wykonano łączenie płyt. Poliwęglan z tego powodu pozostał tam nieszczelny
 

Fot.13 Poliwęglan z nieprawidłowym punktowym podparciem będzie w miejscu tym generował bardzo duże jednostkowe obciążenie, które będzie działało niszcząco zarówno na sam poliwęglan jak i na jego mocowanie.  

13  zadaszenie z poliweglanu nz nieprawidlowym mocowaniem punktowym   jpg
13. Zadaszenie z poliwęglanu z nieprawidłowym mocowaniem punktowym
 

Fot 14 Na skutek braku zabezpieczenia komór oraz braku profili bocznych w kolejnym miejscu pojawiły się kolonie glonów, których to ze względu na bliskość wody i zwiększonej tym samym nasycenie wilgoci będzie przybywało.  

14   brak zabezpieczen poliweglanu powoduje rozwijanie sie glonow  jpg
14 . Brak zabezpieczeń poliwęglanu powoduje rozwijanie się glonów
 

Fot. 15 przedstawia inne ujęcie tego samego zjawiska.  

15  glony w poliweglanie  jpg
15. Glony w poliwęglanie
 

Fot 16 przedstawia szersze ujęcie zadaszenia basenu od spodu. Całość pokrycia zadaszenia pełna jest dziur na skutek odwrotnego założenia płyt.  

16  widok zadaszenia od spodu  jpg
16. Widok zadaszenia od spodu
 

Fot. 17 widzimy od spodu omawiane już wcześniej niewłaściwe bo punktowe mocowanie płyt, kolejną ciekawostką są doskonale widoczne procesy powstawanie glonów wewnątrz komór płyt. W miejscu gdzie widzimy starsze dziury, wnętrze poliwęglanu jest ciemno zielone, obok przy „świeżych dziurach glony dopiero zaczynają się zielenić. W najbliższym czasie czyli w czasie pojawienia się wyższej temperatury glonów powinno i tam lawinowo przybywać.  

17 widoczne  niewlasciwe bo punktowe mocowanie poliweglanu  na zdjeciu widac takze  jpg
17 Widoczne niewłaściwe bo punktowe mocowanie poliwęglanu.
 

Sumując; na podstawie przesłanych zdjęć radzimy całkowity demontaż wykonanego pokrycia pozostawiając konstrukcję jeżeli jest wykonana dobrze /prosimy o przesłanie nam dodatkowych zdjęć/

  1. Zakładamy że konstrukcja stalowa zadaszenia jest w dobrym stanie – piszemy zakładamy ponieważ nie otrzymaliśmy zdjęcia które by przedstawiało całą konstrukcję.
  2. Na pewno trzeba będzie zastosować inne łączenie poliwęglanu czyli w najwyższym punkcie zadaszenia nie dopuszczając do łączenia płyt na połaci.
  3. Z istniejących płyt nie da się nic wykorzystać ponownie dlatego trzeba zastosować nowy poliwęglan tym razem montując go jednak prawidłowo.
  4. Podobnie jak poliwęglan tak i wszelkie profile należy zastosować nowe, pamiętać jednak należy o gęstszym stosowaniu profili szerszych, żadnego łączenia płyt nie wykonujemy przy pomocy kształtowników z tworzyw sztucznych.
  5. Bezwzględnie unikamy zarówno podparć jak i łączeń punktowych.
  6. Wszystkie zakończenia płyt koniecznie zabezpieczamy odpowiednimi tym razem taśmami oraz profilami aluminiowymi. Taśmy niezabezpieczone profilami aluminiowymi po prostu wcześniej czy później spadną pozostawiając komory otwarte na działanie wody, zanieczyszczeń oraz glonów.

Mamy nadzieję, że nasze uwagi okazały się przydatne i nie pozwolą na powielanie wcześniej popełnionych błędów w Państwa zadaszeniu.